10楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
4V210那种小阀我直接带,
欧姆龙的CP晶体管暂时没见坏的。
哪里有那么娇气。
23-12-13 22:21
11楼
编辑
引用
管理
15898151893
中间需要加继电器,不然外围一个短路,就给你的点干废了。
23-12-14 10:28
12楼
编辑
引用
管理
deweg
常用的4V210电磁阀3W,PLC的晶体管足够了,加继电器实属浪费
23-12-14 13:09
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
为了省点钱可以不用继电器。
23-12-14 17:52
14楼
编辑
引用
管理
jniy
估计厂家就是减配了