由于疫情,甲方装修拖延,4年前要做的事情,拖到今年初夏,又在施工间隙拿到新旧操作盒,关键的PLC程序也弄到三个车库中的两个。
本来旧操控盒还能用,只是个别按键文字不清楚,偶有接触不良,买个同厂家新品重新设置一下就可以了
老板非要换下另一家产品,新品500,老牌近1000,本来很简单的改造,现在复杂了
PLC程序没有任何注释,好在是老国营企业做的,图纸齐全,程序添加上IO注释也就差别多,逻辑性很强,很快搞通,下手干
先找出旧操作盒的通讯地址变量
在用新盒去匹配,阉割不用的功能
直接PLC--OK
再接现场,报通讯错误
每个车库使用二个操作盒,原盒工作正常,新盒就不能工作,哪怕只接一个操作盒也报故障
最后只好这样连接
什么原因?为什么?他用485,我也用485,使用的波特率等完全一样,只是经过一个网桥,他成功了,我被迫使用双接口。