主题:【话题】【脱扣器使用】~有啥不一样?(202311206)

点击:296 回复:5

附件 image.jpg
这是15年前的空开+脱扣+辅助触点
附件 image.jpg
这是替换上边新的组合
附件 image.jpg
比较新旧图示,没有理由改变接线方式位置呀
结果,当需要脱扣的外部条件满足时,它确不干活
啥原因?是换它时接错线还是其他
对比,查线,检测
14-C2能检测到AC220V
为啥不能脱扣?
采购找到销售方,回复不能用10多年前的接线方式接线,现在的产品要接在C1-C2,不能接在14-C1端子,并且拿出实物演示,采购将电话打来,传话接线错误,电话转到卖货的,说我们接线错了,要横着接,不能竖着接,不能按图接线。“难道你的产品是山寨货?按图施工是最基本的.....电话回到采购,好吧,那就按他说的回来试试。
手机腾出功夫,调出照片,突然发现......
电话询问采购离开远吗?说刚出来,那就回去要一个脱扣器。
附件 image.jpg
或许现在的产品真与以前不同,可能真是接线错误。
你认为现场不脱扣的原因在那里?
最后修改:2023/12/7 9:27:27
23-12-05 20:20
这是官方的接线图,当然从图来看14-C1加上电压应该是要动作的
附件 微信图片_20231206101559.jpg
23-12-06 10:20
接C1-C2。接C1-C2时,只有在合闸时因为辅助触点接通,分励线圈通上AC220v才工作。跳闸脱扣后,即使AC220v有,分励线圈也因为辅助触点而不得电。这是为了保护分励线圈不因长时间通电而烧毁。14.12是接合闸、脱扣信号指示用的
最后修改:2023/12/6 12:48:54
23-12-06 12:46
解释到位
15年都没坏的解释,or没按急停,or没遇到极限及时成立
or 以前的产品就是硬
23-12-06 14:54
不是产品升级后有问题,是以前就接错了的,哪有C1--14的接法!1楼说得很详细了。
23-12-07 12:23

引用 lvpretend 在 2023/12/7 12:23:38 发言【内容省略】

15年前就是这么接的,电工更换可不也这么接
反正问题交给他了
附件 image.jpg
23-12-07 13:02