登录
首页
变频器论坛
台达变频器
回帖
发帖
正文
主题:MS300问题
点击:485 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
变频器用了4年,现在敲一下就是下面这几个报警
是否有人碰到过?
23-12-03 08:41
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
估计插座接触不好了
23-12-03 09:07
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
台达说排线有个针,焊锡放少了,导致接触不灵,现在已经改进
23-12-03 16:54
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢
23-12-03 18:55
4楼
编辑
引用
管理
lvpretend
ms300有2个mcu,驱动板上一个,控制板一个,两个mcu依靠光电隔离通讯,通过插头连接,这个插头连接不良就会报这个故障。
23-12-04 18:29
5楼
编辑
引用
管理
121111115
MS300应该算是经典的产品吧,还有这样的硬伤。
23-12-04 21:23
6楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣4VBB
ms300我这边坏的多!
23-12-13 16:01
7楼
编辑
引用
管理
10011001
引用
gk_0
在 2023/12/3 16:54:18 发言
【内容省略】
那台达给负责维修这种缺陷的产品??
23-12-17 16:16
工控新闻
汇川技术×海博思创开启战略合作,共创数字能源未来
智慧与技术的终极挑战:威图工程师大赛全国前三强诞生
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
工信部成立原材料工业数字化转型专家委员会
卡奥斯:数据要素,领航者
人形机器人有望重塑全球劳动力格局
OpenAI真打算造人形机器人? 重组四年前解散团队
解构数字化转型:从策略到执行的全面思考
更多新闻资讯