主题:MS300问题

点击:485 回复:7

变频器用了4年,现在敲一下就是下面这几个报警
附件 无标题.jpg
是否有人碰到过?
23-12-03 08:41
估计插座接触不好了
23-12-03 09:07
台达说排线有个针,焊锡放少了,导致接触不灵,现在已经改进
23-12-03 16:54
谢谢
23-12-03 18:55
ms300有2个mcu,驱动板上一个,控制板一个,两个mcu依靠光电隔离通讯,通过插头连接,这个插头连接不良就会报这个故障。
23-12-04 18:29
MS300应该算是经典的产品吧,还有这样的硬伤。
23-12-04 21:23
ms300我这边坏的多!
23-12-13 16:01

引用 gk_0 在 2023/12/3 16:54:18 发言【内容省略】

那台达给负责维修这种缺陷的产品??
23-12-17 16:16

工控新闻