登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】为什么0.5平方的线带1.1KW的三相水泵会不堪负荷发热烧毁?(20231130)

点击:851 回复:31

0.5平方至少能带4A的电流吧
附件 Screenshot_2023-11-29-16-03-24-705_com.cn21.ecloud-edit.jpg
最后修改:2023/12/1 10:07:30
23-11-29 16:08
你算没算电线多长,几米可以!
23-11-29 16:52

引用 不赖FpcfPCRC 在 2023/11/29 16:52:57 发言【内容省略】

还有你买的电缆品牌也可能有影响,还有走线方式等等都会有偏差的
23-11-29 16:55
如果是国标0.5的线带额定电流2.6安是没问题的。
关键是你的线实际是多大?电流实际又是多大?
看这个铭牌感觉不靠谱,3相220才1.78A ???
23-11-29 17:01
用的非国标线吧,看着线粗,其实只是脱皮厚点,铜线很细的
23-11-29 17:09
2.6A才是220V的电流,做铭牌的写反了
23-11-29 18:34
4米左右,这个水泵是机床的切削泵,有没有可能是水泵频繁启动瞬间电流大,所以导致线缆烧毁?
23-11-29 18:36
1.1KW,0.5平的线?太会算计了表情
1.5KW,2.5平是不是太奢华了(50m)
23-11-29 19:17

引用 知道一点 在 2023/11/29 19:17:08 发言【内容省略】

只有四五米长,那你说多少平方的线合适?0.5平方线的电流理论上带得动1.1千瓦的电机啊。
23-11-29 19:31
按口诀“十下五”计算,0.5平方只能通过2.5A的电流,满打满算,国标的线给你最大的不超过4A,你用在1.1kW频繁启动的电动机上,不发热就难了。
何况不知道你用的线截面积是否达到标准。
一般来说,0.5kW以上的电动机电源线不应小于0.75平方的线(主要考虑电线的强度问题)。
最后修改:2023/11/30 19:27:11
23-11-29 19:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯