点击:478 回复:6

 最近有在做一个485通讯的项目,用的是5U的内置485MODBUS-RTU来读取有两个压力传感器的数值,有个问题很奇怪,有一个压力传感器读取很正常,但是另外一个每次上电后开启,只能读取一两次,然后再无反应!参数设置对的,使用寄存器也是间隔开,不存在占用的情况!就是没办法连续读取,这是为什么?
23-11-20 23:11
单独读有问题的那个试试
23-11-21 09:08
先不要用自动轮询,试试定时轮训,用台达的和三菱5U的做自动轮询,有些第三方的设备一直报无响应,但是单独试还没问题,换成定时轮询后反而没事了,5U的还老报CRC校验错误
23-11-22 10:28
三菱FX5U通信视频讲解仅供参考:
1、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP通信协议服务器,视频较为详细的讲解了连接的建立指令SP.SOCOPEN、连接的切断指令SP.SOCCLOSE、通信协议支持功能的登录协议指令SP.ECPRTCL,还详细讲解了三菱FX5U以太网通信参数设置、通信协议包的建立和调用,最终程序实现了Modbus TCP之02、0F、03、10共计4个功能码,和Modbus TCP服务器通信成功。
https://www.ixigua.com/6903339805459874312?utm_source=xiguastudio
2、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。
https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio
3、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议主站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信协议主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信协议从站,视频详细讲解了三菱FX5U做Modbus RTU串口通信协议主站通信参数设定、详细讲解了ADPRW指令,最终于Modbus Slave调试助手通信成功。
https://www.ixigua.com/6904105548040372750?utm_source=xiguastudio
4、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议从站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC如何实现Modbus RTU串口通信从站。
https://www.ixigua.com/6904470791769817614?utm_source=xiguastudio
5、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信客户端、以太网调试助手做以太网开放式通信服务器,三菱FX5U先行发送8个字节给以太网调试助手,以太网调试助手再返回8个字节给三菱FX5U。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信客户端所需SP.SOCOPEN、SP.SOCCLOSE、SP.SOCSND、SP.SOCRCV等4个指令。
https://www.ixigua.com/6904857492723859981?utm_source=xiguastudio
6、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信服务器、以太网调试助手做以太网开放式通信客户端,以太网调试助手先行发送8个字节数据给三菱FX5U系列PLC,三菱FX5U系列PLC再返回8个字节数据给以太网调试助手。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信服务器所需SP.SOCSND、SP.SOCRCV等2个指令。
https://www.ixigua.com/6905211498595877383?utm_source=xiguastudio
7、三菱FX5U自定义协议串口通信主站视频教程:
三菱FX5U做主站、串口调试助手做从站,三菱FX5U先行发送8个字节给串口调试助手,串口调试助手再返回给三菱FX5U共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905403740010840583?utm_source=xiguastudio
8、三菱FX5U自定义协议串口通信从站视频教程:
三菱FX5U做从站、串口调试助手做主站,串口调试助手先行发送8个字节给三菱FX5U,三菱FX5U再返回给串口调试助手共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905781669966545415?utm_source=xiguastudio
23-11-24 14:28
我也头疼,三种仪表共五个站,用的ADP模块,老是卡住。
轮询也写的没问题,RD和SD灯正常闪个10秒左右,就要黑几秒钟的时间。
23-11-24 23:43
降低下波特率试试,我至今没搞懂三菱5U通讯2线485为什么老报CRC错误,可能是有干扰,同样的机器,用英威腾的反而没事
23-12-26 16:21
现在5u做MODBUS-RTU通讯不需要写轮询也行,直接ADPRW就行了,有卡顿把从站超时时间设短点80ms左右,重试次数也设小0或1都可
24-01-29 10:45

工控新闻