主题:简易消防泵控制线路

点击:699 回复:17

这样控制,合理合规吗?
23-11-18 04:37
附件 mmexport1700253459097.jpg
23-11-18 04:40
呵呵画少了2#泵故障报警
23-11-18 04:42
还不止一个地方画错!
23-11-18 04:43

引用 陈景廉PthsWN 在 2023/11/18 4:40:05 发言【内容省略】

您这是用什么软件画的?Cad
23-11-18 07:23
附件 mmexport1700267230213.jpg
23-11-18 08:28
附件 mmexport1700268156890.jpg
23-11-18 08:43
第一次见识消防时,了解到,消防的风机等,是可以有报警信号,但是不停机;
23-11-18 09:38
你至少还要加两个空开才合理,热继只加报警没有加热保护控制,还是不好的。
23-11-18 09:42
电机的地线还是要画上的