主题:对于带可控硅半桥整流的变频器如果过电流,母线电压升高是什么原理?老师傅们给解答解答。
点击:694 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
380892020
是不是电流大把母线电压拉低,然后可控硅移相导通角增大导致
23-11-12 13:29
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
谁说的?电流大,电压怎么会升高?
23-11-12 15:48
2楼
编辑
引用
管理
380892020
可是现实就是如此
23-11-12 16:20
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
凡是违背科学规律的现象,另找原因吧!
23-11-12 16:40
4楼
编辑
引用
管理
zzyog
变频器里面可控硅就是个开关,代替接触器充电
施耐德71可控硅开始上电会慢慢减小道通脚,没有用充电电阻
23-11-12 19:34
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
停机时反向发电吧
23-11-13 07:40
6楼
编辑
引用
管理
goldage
折算在刹车状态吧
23-11-13 21:09
7楼
编辑
引用
管理
默qECBhsLaSh
过电流跳闸电机反向充电导致母线电压升高
23-11-13 21:43
8楼
编辑
引用
管理
lvpretend
什么品牌型号变频器还用了半控整流?
普通的通用变频器,过流母线电压升高可能负载处于发电状态,能量回馈到母线导致电压升高。或变频器输出有接地的情况也可能导致母线电压升高。
23-11-14 12:09
9楼
编辑
引用
管理
lywqj
施耐德变频器多数都是半控桥整流,母线电压只有制动时会升高,电流大导致电压升高是不可能的,那只是你的想象。
23-11-14 14:28