主题:求助2D安装板布局时为什么提示不行呢?
点击:470 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
青山XNDG
自己简单画了个带有散热片的单相固态继电器,生成一个宏,在元器件安装布局时怎么总是提示“部件宏不包含部件放置的表达类型,因此不考虑宏”这是什么意思呢??其实在放置的一瞬间确实显示出来这个元器件的样子了,但是瞬间就没有了。
23-11-11 14:34
1楼
编辑
引用
管理
青山XNDG
23-11-11 14:35
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不会用这个软件,宏是做什么用的?
23-11-12 15:56
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
部件管理,重新定义宏文件
23-11-13 08:22
4楼
编辑
引用
管理
青山XNDG
已经重新定义好几次了,但最后的结果还是这个样子。无语了,我自己在琢磨琢磨吧
23-11-30 08:29
5楼
编辑
引用
管理
Rurallad
要注意一下
1.创建的宏表达类型是否为安装板布局
2.部件里面是否关联图形宏
3.项目是否同步更新部件库