登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB-ACS580 电源和整流部分坏。修好后上电

点击:700 回复:4


那位大师遇到过
23-11-08 20:11
附件 8e88101e0ee19fa9ce48d3287380685.jpg
23-11-08 20:12
切换到远程,然后端子给个启动信号试试。
23-11-09 07:15
都试过了·现在我怀疑主板了、。
23-11-09 19:30
附件 微信图片_20231118190822.jpg
开关电源炸机时可能电压升高,导致逆变部分上桥U,V相光藕4,6脚短路。开始查了模块逆变部分是好的,所以没有再查了。才会出现面板显示那种情况。
23-11-18 19:21