主题:众辰15KW变频器缺相故障
点击:501 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
众辰15KW变频器带同步电机,启动到十几HZ就报输出缺相,空载输出三相平衡,用普通4KW电机测试又正常,坛里的师傅有没有碰到类似情况
23-11-08 16:56
1楼
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
主板问题,代换后解决
23-11-09 16:02
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
楼主也没有检查主板什么地方损坏!
23-11-09 17:25
3楼
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
能力有限,加上只有22KW,代换了事
23-11-10 08:43
4楼
编辑
引用
管理
767449298
霍尔传感器有问题,VF控制模式你带小电机运行正常,电流也有输出正常,你带同步机要自学习,我修过其他品牌的故障和你的一样。
23-11-10 11:50