主题:伺服的脉冲当量除不尽会有累积误差吗?
点击:758 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
例如设定6493个脉冲转一圈
23-11-05 23:26
1楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
请高手回答一下
23-11-06 11:36
2楼
编辑
引用
管理
努力瑞
用浮点数
23-11-06 11:55
3楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
不要自己写算法,设电子齿轮比
23-11-06 13:17
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
伺服应该不会有除不尽,可以设置电子齿轮比的。
如果真的有,那肯定会有累计误差的,只是看会不会影响工艺精度
23-11-06 20:29
5楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
不设置每转脉冲数,设置电子齿轮比,真的能解决这个问题吗?
23-11-06 21:56
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
松下伺服+西门子1200遇到过,
伺服电子齿轮没办法搞,设置一圈多少个脉冲量,
然后PLC发脉冲搞,差点搞死。
23-11-06 22:03
7楼
编辑
引用
管理
恰恰遇
总线伺服没那么多事
23-11-07 09:33
8楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
有高人解答一下吗?
23-11-07 19:44
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
lujianmei12
在 2023/11/7 19:44:19 发言
【内容省略】
6493个脉冲转一圈,这个是电子齿轮的分母数,分子就是电机编码器的分辨率,假设你的伺服分辨率是131072
那么分子设131072,分母设6493