主题:节能减排程序
点击:327 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
风吹PP凉
写了一个节能减排的程序,X0是流水线线头感应器,M0是电机,想要达到的是,流水线运行3分钟没有物料进入,流水线就会停止,停止后,有物料进入就会启动流水线,大侠们看看这段程序有没有问题。
23-11-03 11:27
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
请使用T0的触点来控制M20,因为T0是异步的,因此可能检测不到T0=1800。
Good Luck~
23-11-03 11:49
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
能够满足文字描述的要求~程序没问题
23-11-03 12:37
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
楼主程序不全吧。