主题:除了兆欧表,还有什么方法测漏电流?

点击:804 回复:23

还是钱多惹的麻烦,一个设备串三个漏电开关?根本没必要
也不排除你的压缩机有问题,电机线圈存在隐蔽性的绝缘性能差就是这个问题,我就试过几次由于电机绝缘差造成的炸变频的事故,故障电机你直接用接触器控制,是可以正常运转的,但接变频的话,就会出现炸变频,电机拉出去重新绕线圈就啥事都没有了
23-11-04 21:28
请教如何加大漏电阈值?以前是运行时间几个小时就跳,现在时间越来越短,有时运行几分钟就跳。之前怀疑过是压缩机,换了台也是跳,还有一台因为没查到源头,不太敢换了。
23-11-04 22:16
目前能查到的故障是有一个PLC的输出点被击穿了,但这个有可能引起跳吗?能拆下来的元件都单独通电试过了,个别需要联锁运行的就只能整体测试,反正就是跳。
23-11-04 22:21
是的,客户就是接线方式是总电柜一个独立开关出来,为了方便接线,中间加了个分箱,又配了个开关加上设备本身的总电源开关,就是三个漏电开关了,最开始也想换大漏电值得开关
23-11-04 22:24
从描述看,是个老系统
先确认每次都是漏跳
再确认总开跳与个分开跳的次数频率
更换总开,各分路漏保不跳,就取消这个漏保~遇到多一个新公司入住,20多台电脑,自己室内漏保不挑直接跳这个单位的总开漏保
确认各开下没有分路
23-11-05 11:31
。如果没发现漏电点,更换为大动作电流的漏保开关
23-11-05 13:01
漏电开关除了漏电电流、还有看动作时间是否合理
23-11-05 14:12
扩展问下,三相电机是没法单独接漏电开关测试的吧?目前是按坛友说的方法买了个漏电检测表,还没到货,想先备些漏电开关去测试
23-11-06 08:24

引用 truezhang 在 2023/11/6 8:24:16 发言【内容省略】

设备运行环境潮湿吗 我也遇到过这情况 我们厂房环境不好 设备漏保不跳 不定时跳总漏保 也是找不到原因
设备有6台三相电机 两台步进电机 三个开关电源 换了很多东西也没有用 现在基本打算放弃了表情
最后修改:2023/11/6 10:04:34
23-11-06 09:48
输入电源接地  设备接地,加空开,可以不用漏电开关
23-11-06 10:12