呵呵,已经有些人发言了。我同意1005的发言。谐波最好是定性的分析。定量的检验(如果有条件的话)。为什么呢?每一个系统、每一个制造商的产品类型、每一种负载情况、每一种控制工艺,每一个安装现场的电网环境等等,都可能使谐波的指标发生变化。所以,定性的分析它,才有讨论的空间,否则,没有可比性,得到的结论也没有普遍性。
要具体的数据做什么?那都是具体的装置、具体的电网容量、具体的负载容量所测得的具体指标。有什么指导意义呢?能说明什么呢?
打个比方,在一个系统容量和电网容量相等的环境里,测得了一组谐波的数据,呀,谐波很严重,严重超标!还是这套东西,还是这个负载都不变,将电网换成10倍于装置的容量,再测,各项指标很好,谐波近乎于0。呵呵。怎么回事呀?你可以进一步的这样理解,往长江里倒一瓶硫酸,长江的水质改变了吗?显然没有,但是往盛满水的洗脸盆里倒一瓶硫酸,水质变了吗?显然变了。这个道理与谐波一样,电网容量决定系统的谐波。
dxhb的发言严重了。他给变频器组成的传动系统说了5条有关谐波的严重性,讲过了。其实,变频器对电网的谐波(仅仅说对公共电网)应该不是很大,基波含量应该在95%以上,因为现在的变频器的输入,大多是不可控的整流元件,谐波很小,如果采用IGBT组成的整流回馈单元,基波含量还大,功率因数近似为1,基本没有波形畸变。如果加装L和LC滤波元件,完全可以满足电网要求。净化电网、绿色环保。
对于变频器的输出谐波,他面对的是电机,消化在电机上,或者采取措施消化在滤波元件里。这是系统设计者的事情,与公共电网没有关系。