刚上班一年多的时候干过这种蠢事,几个老师傅进去干活,让我在外面看守,因为是在远端换三相开关,而这个断路器下端还并接着照明线,我就在停电后把其他线拆掉,把照明线接回去,合闸就爆了,烧了我的手一下。事后知道他们几个进去干活,嫌短接三相电源上端麻烦,直接短接的灯线。
那时候学校出来锻炼了一段时间,刚感觉所有活都会干了,啥也乐意干,自以为一片好心,别让他们摸黑干活,结果自己吃亏还闹了大笑话。
现在我要求所有电工使用纸质版的安全标签,谁干活谁挂牌,写明停电事由,停电时间并签字,工作完成自己回来取牌签字,任何人不允许代替。设备就地必须有自锁式急停按钮,检修时拍下急停并挂牌。
关于短接之后造成伤害的责任划分,实际很难界定,伤害轻,谁遇到谁倒霉,伤害重了,估计是会承担一点责任的,至少主观上有一定的恶意。既然能短接,就不如把线临时拆下来。