主题:汇川这个plc读不出程序 可以监控到数据地址不

点击:1371 回复:26

就是采集一些数据
附件 AM402.jpg
型号是AM402-CPU1608TN的
23-10-30 14:23
你要知道通讯协议和寄存器地址功能这些,当然也可以
23-10-30 14:32
你想多了。
codesys平台,除非下载了源码,不然上载不上来程序的。
PS:下载源码非常耗时(感觉几分钟),
23-10-30 14:45
modbus tcp 通讯上了 找到一个数据。别的没有看到
23-10-30 17:41

引用 ytleaderplc 在 2023/10/30 17:41:48 发言【内容省略】

如果你要改程序,除了找厂家要,别无它法,而且,如果别人用了某些库,记得一起要。
不然编译一堆报错
23-10-30 18:07
不需要改程序 只是采集数据而已。
23-10-30 21:33

引用 ytleaderplc 在 2023/10/30 21:33:16 发言【内容省略】

难,几乎不肯能,如果没有原程序
我贴一个AM400的程序
附件 G5JZ6GK(K)WF@1B_QB1GS(5.jpg
那么多地址,难道你去猜吗表情
23-10-30 21:41

引用 ytleaderplc 在 2023/10/30 21:33:16 发言【内容省略】

如果PLC这边不行,也可以考虑从触摸屏拿数据
23-10-31 07:26

引用 YXBK 在 2023/10/31 7:26:03 发言【内容省略】

触摸屏拿数据可能更难~尤其对于巨多画面的数据
23-10-31 08:41
汇川的没用过,依曾经做过的一个系统说一下
系统是欧姆龙CJ+NS屏,程序都被加密,暂时无法读到程序
需要远程读取的数据,分布在近700幅。
这个系统有本地触摸屏,有监控电脑,还可手机APP,由于各自开发网络时效差(据说使用某云)
客户要再建一个直连网络读取有关数据,大约300个
最后使用的办法,依据屏画面,做出数据表格~避免数据重复查找
先选定某个带设定画面,在DM,TIM,CNT 区查找某个对应,其他如果是正常人设计都在其附近了
小经验
将PLC里的D,H,T.C等可能使用的区域数据下载下来,做成电脑可检索的数据表
需要的数据画面照相打印出来
从设定值入手,在数据表中查找到可能的D,H,T,C
不要找变化中的数据
小技巧
屏数据比如是23.45(2345),查找这些数据2345(BCD);929(HEX);1400/460D(float)很少有用str
23-10-31 09:36