主题:2024年了不会还有人说这个不行吧
点击:1140 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
shpw
老大 看你也很长工龄,啥时退休
23-10-30 15:00
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
干嘛要退休
23-10-31 12:25
12楼
编辑
引用
管理
shpw
老大你 经常指点江山 论坛有你才快乐哈 的确也不应该退休。这么丰富经验 专业的前辈还孜孜不倦 的确难得啊 仰慕中
23-10-31 17:47
13楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
从你的结构上看,应该不是霍尔,虽然没有拆解过这玩意,看这玩意应该就是互感器后面加了检测电路而已,真正意义上的霍尔检测,还真的是必须要至少三线工作,两路供电和一路信号输出,真正意义上的霍尔可以检测正电流和负电流,例如,一个5V供电的霍尔检测芯片,正常的输出电压信号是2.5V,如果流过的是正电流,输出的电压将会由2.5V至5V线性变化,如果流过是负电流,输出的电压将会由2.5V至0V线性变化。请问你的产品可能实现上面所说的检测功能?
23-10-31 18:48
14楼
编辑
引用
管理
shpw
仔细看图片哈, 它的用途是啥 交直流电焊机 焊接状态检测,接PLC IO。
23-10-31 20:07
15楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
确实,只顾着看二楼了,没有看一楼,如果是互感器实现的开关量检测功能,确实只需要两条线就能够实现。
23-10-31 21:26
16楼
编辑
引用
管理
shpw
很多年前 说这个LC43D的时候 前面那个大佬 说不可行,违背 科学原理,现在他还是不信,觉得和永动机一个原理。
23-11-01 10:15
17楼
编辑
引用
管理
shpw
和电流变送器一样使用,抗干扰 建议屏蔽线链接。
23-11-01 10:18
18楼
编辑
引用
管理
lvpretend
PLC一般输入都是24V系统,接通状态一般取4--5mA,至少允许1mA作为负载使用。电焊机其实检测单边电流就可以,霍尔元件单5V电压就足够了。其实也可以使用干簧管。单他这个带2个指示灯,估计大概率还是把1mA电流DC/DC成5V来供内部电路使用,这样也给调试带来很大方便。
23-11-01 10:28
19楼
编辑
引用
管理
shpw
慧眼啊
23-11-01 11:03