登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:1200plc亮灯异常

点击:616 回复:10

附件 16a3c89d4f38661bd73a08be81acb41.jpg
请问大家有没有碰到上图这种情况,输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮,SM1234模拟量模块跟CM1242从站模块也不亮灯,量了供电电压正常
23-10-26 08:37
你先在线诊断下,看看报错具体是什么错误;另外旁边类似信号转化的模块是不是安装反了了?PLC布置时候还是建议稍微离总电源线远点
最后修改:2023/10/26 9:04:21
23-10-26 09:00
这柜子做的好,下面就是AC380主电缆,PLC和旁边电源模块也不加个隔离片
~~~
先试着看看能不能用博图在线诊断下
23-10-26 12:58
LED的电源来自于CPU板的3.3V。既然有灯亮,那么上层板供电就没问题。。。还是得拆机测量看的。
23-10-27 15:42
CPU单独供电看看
23-10-28 10:40
看图片像新设备,所以暂不考虑可能由于环境尘埃问题
“输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮”
供电诊断维护灯是有PLC输出控制的?~查程序
23-10-28 18:22
如果实在没招,可以把PLC寄来给我帮你维修维修,顺带告诉你结果。
23-11-01 16:05
该设备外接690V/50HZ转的220V,单独用开关电源试过也不行,怀疑是CPU,5V供电板坏了,已换新。
23-11-20 14:20
看下在线诊断有什么提示没。
23-12-17 10:48
还是得先看看报的是什么错误 这样看也看不出来
24-02-18 15:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯