主题:请问补偿电容提高了电的质量,电流也相应提高了吗?
点击:4886 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
XXQ
没有补偿电容的情况下 电压370V 功率因数0.88
有补偿电容的情况下电压升到380V 功率因数0.99(同样的负载)请问提高了电的质量,电流也相应提高了吗?
05-09-17 15:50
1楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
好问题!
关注中,我也一直不明白!
我要是投入8组电容的话,每相电流高达150A,光电容每小时不是都要耗费很多电吗?
05-09-17 17:46
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
——楼主:电流的相位得到提前。
——二楼:电容与线路中的电感交换能量,所以理论认为这个时候电容不消耗电。
05-09-17 18:42
3楼
编辑
引用
管理
花自飘零
电流下降
05-09-17 19:24
4楼
编辑
引用
管理
XXQ
还得请教:到底高压端的计量表和补偿前比有没有多?
05-09-19 21:34
5楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
功率因数0.88了还要补偿吗?
功率因数0.99那不是已经谐振了吗?电流当然超高了,估计还会发生其他事故........
05-09-20 20:21
6楼
编辑
引用
管理
sys1954
无功补偿的目的主要1.是为提高电压(电压降低后,如设备出力不变,电流会增加,引起设备发热),2.改善功率因素(避免电业考核指标完不成罚款),如果没有以上问题,电容器可停用.
05-09-20 21:58
7楼
编辑
引用
管理
jshhcb
电流下降了,而有功不会增高,无功降低了.只要0.9就行了.
05-09-21 19:45
8楼
编辑
引用
管理
peng65063
向位提前,电流减小
05-09-25 00:16
9楼
编辑
引用
管理
jczwfy
同样功率cosφ接近1后电流应该减小,我这里控制在0.97
05-09-25 09:17