登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:et200m模块sf灯闪烁报错

点击:392 回复:2

一个冗余et200m从站,包括两台im153-2,距离主站大概一公里多,中间用olm模块通讯。这几天sf灯出现偶发性闪烁报错,没有规律,一会儿出现报错,一会儿自己就恢复了,主站故障检测到从站冗余路单独丢失恢复,有可能是什么原因导致的啊。
附件 Screenshot_2023-10-24-15-30-26-838_com.tencent.mm-edit.jpg
23-10-24 15:34
应该是干扰问题吧,不好判断
23-10-30 16:56
应该就是DP线的问题,线路没有接好或者屏蔽接地不良导致这个样子的!
23-10-31 10:57