主题:炸了炸了

点击:831 回复:6

10千伏高压电缆炸了
附件 200935a2de3e8ee12e8a1ddfa0be809.jpg
附件 79b8bdbbdae367203bd428ffbd2732f.jpg
附件 c2ce54c6b05a8ea5cdd980f212629ac.jpg
23-10-22 16:44
炸的原因是啥,机械外力?
23-10-22 20:36
看样子是油咬的吧
23-10-23 08:07
进水了,冷缩接头
23-10-23 09:18
防水做的不到位啊!
23-10-23 10:57
遇到过一次,厂外10KV电缆泡水,直接炸了,修了好久。
23-10-23 11:19
只有图二,看不出来原因,一般解释是进水,如果有剖开的图片,我可以帮你分析分析,顺带提供一些可靠的建议!