主题:ACS510报21故障求助

点击:1869 回复:17

ACS510变频器报21电流测量故障,现场不能复位,上电就报21,说明就是变频器故障。现象①电三轮一路颠簸拉回来上电故障全消还能启动输出!现象②有时放汽车里拉到家上电依然报21故障,然后断电小心翼翼带排线取下塑料壳,接着上电,此时故障又消失了。静态测X4各脚电压都正常,于是带着一堆疑虑,会不会是霍尔与MC33074外围电路又或是排线与主控板再有就是P15伏供电问题,此时要是把变频器装到现场试用,不定时就会报21故障!此21故障一旦消失无论怎么插拔排摆弄排线变频器也不会报21故障!总之跟踪此等21故障2-3年了始终无法破解其中奥秘,大家怎么看?
23-10-20 11:10
主板X4座子,拖焊一下就好,遇到3-4台这样的了,特别室外用的。
23-10-24 08:07
我也遇到几次这样问题跟楼上同样处理方法,再也没有回修!
23-10-24 13:06
我都是拔X4塑料座处理,就是没合适的工具,Ua电压0.8V是什么功能?
23-10-24 13:36
附件 极速截图20231024135347.jpg
23-10-24 14:11
附件 极速截图20231024135500.jpg
23-10-24 14:12
上图右下方CAP  Ua,你自己分析是什么功能!
23-10-24 14:15
同样的原理图在我手里看不明白,怎么你截图出来我就能看懂呢?谢了
23-10-24 19:26
是什么功能?电压采取?求告知。
23-10-25 11:07
旁路信号!
23-10-25 13:50