登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:松下A5伺服转矩监视信号输出如何接线

点击:624 回复:9

伺服42号脚IM接模拟量输入端0+,17号脚GND接0-,无电压输入。松下伺服输出的是±10v。路过的各位大哥望指导,感谢
23-10-18 22:59
1.请检查是否用了前天接12脚的控制线
2.看看pr4.18与pr4.19设置的是多少?
23-10-19 08:26
伺服我已经恢复出厂设置了
12号脚的控制线还是ZSP
Pr4.18和pr4.19都是默认的
我试过用速度模式,0-10V控制电机的速度,然后用43号脚来读取电机的转速,读出来的速度和电压都是OK的。转矩模式按照速度模式的方法来接线,读取不到。
23-10-19 11:37
你的转矩设定的是多少,按默认值要设定到33%才有1V电压输出
附件 微信截图_20231019140506.jpg
附件 微信截图_20231019140525.jpg
23-10-19 14:07
Pr3.19设定的是100。如果按照0+,0-接线,plc监控无数据。如果将17号脚GND接入0+,数据正常。但是驱动器输出的电压也不对。
23-10-19 14:24
附件 IMG_20231019_211032.jpg
附件 IMG_20231019_211021.jpg
这根线是GND,应该接在0-,但是接在0-上无数据,只有接在0+才有数据。如图是plc的监控
23-10-19 21:55
不用接PLC,万用表量一下17脚与42脚的电压是多少?
23-10-20 08:48

引用 wangdan20170 在 2023/10/19 21:55:19 发言【内容省略】

GND(17脚)接在0-的时候,IM(42脚)有没有接在0+上面呢
23-10-20 10:04

引用 YXBK 在 2023/10/20 10:04:54 发言【内容省略】

如果0+和0-都接了。监控的数据就没有
23-10-20 11:23
附件 IMG_20231021_220526.jpg
附件 IMG_20231021_220454.jpg
附件 IMG_20231021_220443.jpg
现在模拟量输出的10V电压,实际测量驱动输出的电压只有0.447V,显然这个电压是不对的。线只接了一根。42针脚接的就是0+。如果接了2根,VD4无任何输出。pr3.19设置的是30。奇怪了驱动没有模拟量电压输出,监控为什么能检测到数值呢
23-10-21 22:20

工控新闻

更多新闻资讯