登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压真空断路器触点

点击:545 回复:10

触点使用酒精擦,涂抹导电膏,这样可以吗?
23-10-16 15:24
附件 IMG_20231016_152222_edit_37255343997621.jpg
23-10-16 15:24
不要用导电膏,涂点工业用凡士林就行了。。
23-10-16 19:06

引用 346953791 在 2023/10/16 19:06:16 发言【内容省略】

导电膏为何不行?
23-10-16 19:54
不可以,如果有问题尽量换新,高压开关尽量换而不是修
23-10-16 20:54
这个不是高压真空断路器触点,是高压开关的插接线柱,断路器触点在真空管内。酒精棉擦灰(外柱)防止爬电就行,插接口润滑就行。
23-10-17 07:25

引用 towngas 在 2023/10/17 7:25:08 发言【内容省略】

是的,这个叫梅花触头。。是可以自己拆下来更换的。。不过得使用专用工具方便拆装。
23-10-17 14:53
给几个视频你参考
23-10-18 10:39

引用 YXBK 在 2023/10/18 10:39:00 发言【内容省略】

你真是及时雨,谢谢。太感谢你了。
23-10-18 15:17
这么说高压柜开关不能修了?我都不知道修了多少个了?除了储能电机烧了不修。分合闸线圈烧了都可以重绕制的。。只是现在这些东西容易购买还有就是价格不高了。。。
23-10-18 20:07