以前一直没注意,使用这种线圈的会报错。。是不是1200不支持这种定时器?
23-10-14 23:14

引用 346953791 在 2023/10/14 23:14:15 发言【内容省略】

通过看帮助可以极大的提高水平,加快菜鸟入门的速度。
附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
很多入门者往往会忽视数据类型。
Good Luck~
23-10-15 07:23
不是定时器不行,是你的变量定义错了。要把T46定义成IEC_TIMER
23-10-18 19:08
附件 20231018195156.jpg
附件 20231018195241.jpg
还是按照300的思维是不行了。。。我现在手动添加一IEC TIMER 的数据块用定时去关联就行。。还有在已建立的数据块中添加一IEC TIMER的变量这两种好像都能用。。是不是后面这种要节约一些系统资源呢?
23-10-18 19:57
此处,万老师有话要说表情