登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆请教龙cp1h与多个欧姆龙E5Ec温度表 通迅问题
点击:518 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
115421235
欧姆龙cp1h与多个欧姆龙E5Ec温度表 无程序RS485通迅 可以不轮询吗?同时读取温度请求 每个站的表参数对应plc不同地址 暂时只有一个表,正在写多表程序 感觉不用轮询,根据我观察温度直接读的到对应地址,都不用命令
23-10-10 17:44
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
无程序RS485通迅,温度直接读的到对应地址,都不用命令
请详细介绍,这也太牛了
23-10-10 18:45
2楼
编辑
引用
管理
771804222
CP2E之前看过那个手册,里面写的可以不用轮训,触发后它自己轮训
最后修改:
2023/10/13 7:54:04
23-10-13 07:53
3楼
编辑
引用
管理
115421235
搞好了 8个表自己轮询,非常方便直读地址,关键是仪表通迅协议菜单下的参数设置 最大通迅单位与实际对不上就不轮询,还有上传下载,特别是下载,plc 会定时更新仪表设置,所以不要就设空,要不然手动修改表设置后会在轮询时改回来的。拆主站表,不能全停电,如停电又缺主站表时会不轮询的。不停电缺任何一个表都能轮询。比用modbus无协助或简易主站通迅方便多了 4套相同设备用了三种通迅写法 ,闲
最后修改:
2023/11/6 15:59:40
23-11-06 15:54
4楼
编辑
引用
管理
Auto-
欧姆龙通讯手册有详细教程
24-01-10 10:53
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
设置好就可以 其它不用管。站号区分了就可以
24-01-11 08:25