主题:两个信捷PLC之间用什么协议链接啊,三菱有N:N链接,西门子有S7,信捷的是什么啊?

点击:845 回复:7

1,信捷XD3与XD3之间用什么链接,或者不带网口的信捷PLC之间用什么协议链接?用MODBUS RTU还是无协议通讯?
2,信捷XD5E与XD5E之间用什么链接,XD5E是带网口的,能用网口协议链接嘛?类似于FX5U的简单CPU连接那种。大老们平时是如何连接两个信捷PLC的?
23-10-04 13:48
没有以太网口 ,就走MODBUS RTU协议,有 网口就走MODBUS TCP.信捷PLC通信比较简单的,手册有案例,
附件 捕获111.jpg
23-10-04 17:12
用信捷自己的X-net总线通讯,在两个PLC上各自加一个XD-NE-BD模块,小小配置一下文件便可以进行两个PLC之间通讯!这个用于量大管饱!如果数据不大,点位不多,建议用485也可以的,只是轮询过后造成响应速度不快!一切都看自己要求来造!
23-10-04 19:12
串口用MODBUS RTU
网口用MODBUS TCP
23-10-04 19:56
对的,信捷自己有个X-NET总线
23-10-05 12:25
网上我看到一堆说用无协议通信是怎么回事。信捷的无协议通信很好用吗。。。
23-10-05 12:27

引用 A罗志恒13880 在 2023/10/5 12:27:23 发言【内容省略】

无协议通讯简单说就是没有协议,但用起来比较麻烦,只能一个字节一个字节的发送
比如跟电子秤通讯,重量1689克,在PLC里面是占用了4个数据寄存器的(1 6 8 9)
要想得到重量数据,需要先乘以倍数然后再加起来,
比如1是千位就要先乘以1000,6再乘100,8再乘10,最后把结果加在一起等到1689
如果是MODBUS,那就直接出来结果,1689直接出现在数据寄存器里面
23-10-05 14:17
串行端口用ModbusRTU或者ModbusASCII
以太网端口用ModbusTCP
23-10-08 19:03