点击:998 回复:30

虽然复杂了,但是敢干,就凭这一点,前途无量啊。
23-10-06 09:07
大神过奖了,惭愧
23-10-06 15:53
附件:
[本地下载]
23-10-06 19:46
变频器要求输出三相均衡,你三相加热管怎么能保证三相均衡?变频控制三相加热不得报警连连吗?要么就是将变频器的输出保护屏蔽或去除。
23-10-07 07:55
我用三相的加热板不就平衡了吗?
23-10-09 13:33

引用 刘永宏 在 2023/10/9 13:33:58 发言【内容省略】

不是说你三相加热板不平衡,是说你用变频器做加热会出现三相不平衡。
23-10-10 07:42
哦,谢谢你指点
23-10-10 07:54
这种想法虽然有点奇葩,但如果手头有闲置变频器可以实验一下,一般变频器输出频率与电压成正比,理论上可以用调整频率方式,调整输出电压,控制三相电热板功率,选择三相电热板功率不大于变频器功率即可,但是如果没有现成变频器,就没有必要这么做了,现在固态单相或三相固态调压器很多,成本比变频器低得多。
23-10-11 07:00
谢谢老师们的指导,谢谢
23-10-13 23:01

引用 YXBK 在 2023/10/3 22:24:44 发言【内容省略】

估计他的意思是用变频器三相输出,驱动三个单相的电加热板??〣( oΔo )〣
23-10-15 21:06