师傅们,请教大家,我想用单相的加热板做一个变频器输出三相为220伏、功率为2kw的加热板,怎么计算那个单相的加热板功率,先谢谢大家。
23-10-03 10:00
1楼
编辑
引用
管理
goldage
有点绕啊
你的意思是不是单相电源的变频器控制一个三相加热板?
23-10-03 20:52
2楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
既然是加热板,你何必搞那么复杂呢,直接用固态继电器控制不是很好?为什么在用变频器去驱动发热管?
23-10-03 22:08
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
用单相的加热板做一个变频器输出三相为220伏、功率为2kw的加热板
看不懂什么意思,用单相加热板做变频器?
23-10-03 22:24
4楼
编辑
引用
管理
刘永宏
我是想用plc+变频器控制加热板
23-10-03 22:37
5楼
编辑
引用
管理
刘永宏
卖成品的三相加热板又有点贵,想卖单相的加热板组成星型的三相加热板,就是不知道怎么算,变频器是输出三相220的
23-10-03 22:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加热的搞什么变频器,瞎搞一通;
23-10-04 08:22
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
有那种可以调电压的固态继电器,PLC输出不同的电压,固态输出的电压也不同
23-10-04 08:45
8楼
编辑
引用
管理
shpw
可以弄,只要成本划算。变频器也可以控制加热电流,从而控制加热功率。按正常电机功率来计算就行,留点余量,1/5倍足够。