登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:艾默生EV2100变频器故障求助

点击:656 回复:7

艾默生EV2100变频器运行到30HZ左右的时候报E006,是恒速运行过压,因没有电路图,有熟悉这个变频器的老师帮忙教一下维修方法
23-09-29 08:26
附件 极速截图20230929134905.jpg
23-09-29 13:49
附件 极速截图20230929134928.jpg
23-09-29 13:50
上二张图,作为参考!关键还是自己走线画图,再分析故障原因!希望你修复成功。
23-09-29 13:53
关键是第二张图,电压检查电路!祝你修复成功。
23-09-29 13:57
特别感谢,祝您和您的家人中秋节快乐
23-09-29 16:24
不客气!遇到问题再联系!也祝你和所有中华工控网朋友们二节快乐!安康幸福!万事如意!表情表情表情表情表情表情
23-09-29 16:40
加一个刹车电阻吧