主题:新建化工厂的保安电源建设

点击:560 回复:10

 公司新建一座锂电池原材料生产工厂,设计总功率大约在六万KW左右负荷,原设计使用了110KV电源,二级负荷,另设10KV保安负荷一套。该设计都到市国电盖章走流程了,结果到公司总部审批时,被公司的相关领导否定,说没有必要使用双电源,浪费钱财,并把方案设计取消。我一下郁闷了,锂电材料生产也属于化工工厂范围,去掉保安电源,今后工程验收能过吗?总部领导一点不听解释,弄得我和我的团队一点语言没有。所以,在这里,我想与各位同仁讨论一下,这个保安电源能随便取消吗?
最后修改:2023/9/23 11:30:25
23-09-23 08:51
6万KW的总负载,完全可以用多个1000千瓦的小变压器组成,没必要使用110KV的系统
23-09-23 21:31
你们工厂停电如果有安全风险或环保风险,不应该全部归为二级负荷。到了这个规模的用电量,一般会把其中一部分工艺段或车间划为一级负荷,这样就必须有保安电源了。
可以换个思路去和领导沟通,把停电时有可能造成安全风险的部分问题具体化,再申请关键负载保安电源的审批,可能会有效果,即使没有效果,后期遇到麻烦的时候也不是你的责任。
23-09-24 14:40
110KV和10KV是设计院出的方案吧,咨询相关设计部门,或者联系本省的安监部门获得技术支持。至于总部领导,看他有没有建厂经验喽?嘿嘿,要是你能求证现在的方案是正确的,领导被打脸,肯定脸上无光。表情
23-09-24 23:23
1、设计方案总公司没审批完成就走国电签约流程?
2、确定110KV和10KV肯定不是同一区域变压器,双电源线路费用可能很高。
3、如果对110KV线路供电靠性有疑问,比较下220KV供电和双电源的投入。
4、别完全听设计院和国电,说不准总公司领导有资源,切记。
23-09-25 08:59
这样,费用是不是很高
23-09-26 11:47
这个我们都是根据环评要求来的,设计院也是根据工艺状况设计的。
23-09-26 11:48
这个不好说的,领导听说也是有很多施工经验的,至于为何这样,不敢揣测。
23-09-26 11:51
说到这个问题,也是一波多折,开始谁都不说话,等到签字时就出现杂音了,一会使用,一会儿不使用,一会儿变成二级负荷,一会儿三级负荷,把国电都整生气发火了。
23-09-26 11:56
如果他驳倒你的方案,就叫他出方案,谁出方案谁负责表情表情