登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:S7-1500读取或控制485空调面板数据

点击:392 回复:0

测试目的:S7-1500读取或控制485空调面板数据
硬件:德嘉A07PLC(兼容S7-200PLC),1500PLC,485空调面板及配套设施
软件:STEP 7 MicroWIN SP9,TIA Portal V15
1.首先需要A07PLC读取空调面板的数据,因为A07PLC 在研发时期就内置了填表式   Modbus通讯,只需要调用就可以。
485空调面板通讯参数如下:
附件 图片1.jpg
2.A07PLC Modbus填表式通讯设置如下
附件 图片2.jpg
3.博途读取控制空调面板,可间接读取A07PLC的数据,A07内置PLC间类似PUT/GET通讯方式,在A07PLC设置界面即可进行设置。具体设置如下图
附件 图片3.jpg
附件 图片4.jpg
4.连接博途对比200编程软件即可看到数据已经读取成功
  注意博途里面,DB块的优化不要勾选,允许来自远程对象的PUT/GET通信访问要勾选
附件 图片5.jpg
附件 图片6.jpg
5.现场接线及通讯如下图
附件 图片7.jpg
23-09-14 17:40

工控新闻

更多新闻资讯