主题:各位,帮看一下,错误原因是什么?怎么解决?感谢!
点击:763 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
23-09-13 20:25
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看看是不是连接线松了
23-09-13 20:52
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
通讯错误. 检查接线接头.
查看通讯指示灯读写是否闪.
23-09-13 21:00
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
像是台达的屏
23-09-13 21:16
4楼
编辑
引用
管理
goldage
控制器没有应答,检查一下你的控制器的工作状态啊
23-09-13 21:19
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
什么阶段发生?
使用一段时间~可能插头松掉,线断,有人动了设置....
初次使用,线序不对,设置错误.....
23-09-13 22:13
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
如果长期使用之后,猜测是连接方面的问题,检查通讯线和接口接触问题,再看plc状态,重新上电看看?
23-09-14 08:21
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
就是PLC没有通讯上,检查PLC的状态,通讯线状况
23-09-14 08:34
8楼
编辑
引用
管理
海狼1974
通讯线有问题,换了一条好了。感谢各位解答!
23-09-14 13:03
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
台达的触摸屏!