主题:【话题】信捷触摸屏可以实现控制三菱PLC的输入端X的功能吗?(20230907)
点击:638 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
用触摸屏控制PLC一般用中间继电器M,看到信捷触摸屏软件里有X选项,请问:信捷TH765-N触摸屏,用一个按钮对应三菱FX1N PLC的X输入端,可以实现相应的X的功能吗?
最后修改:
2023/9/8 10:20:52
23-09-06 16:56
1楼
编辑
引用
管理
ningminsheng
不可以
23-09-06 17:54
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
不行,X与Y都是用来做显示,不能控制的
23-09-06 18:15
3楼
编辑
引用
管理
cjtdz
做了个电机启、停实验,用两个按钮,分别在触摸屏上对应PLC的X2和X3,可以控制启停,希望高手们验证!
最后修改:
2023/9/6 20:33:48
23-09-06 20:32
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
cjtdz
在 2023/9/6 20:32:11 发言
【内容省略】
把PLC里面的X2与X3换成M2与M3,触摸屏上面做两个按钮,分别对应M2与M3
23-09-06 20:49
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
这个是可以的,看你怎么使用
1.作为输入信号的显示~~最常用
2.作为一个触摸屏控制端点使用~~应该是楼主的要求,PLC里程序配合,比如自保电路
3.PLC里没用锁存程序or指令~但是用到类似加减命令,cnt....
4.屏中使用属性~比如交替,按0松1,按1松0.....
.....
具体你用的硬件组合是否全部支持,or只支持一种,甚至都不支持~实践
23-09-07 10:27
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
不建议这样使用,尤其新手
最大的障碍在调试程序时容易出现混乱~你按的还是现场的?