主题:台达变频器VFD370B43W-P报故障OC

点击:362 回复:0

按过去维修经验更换100UF  35V  OC故障就能排除   上电打运行测P  对U  V  W   N对U  V  W   发现N对U 530V  接着更换对应的光耦 PC929  A3120 更换后上电测试正常
23-09-04 11:41