主题:西门子G120 75KW 制动模块坏了,换模块后怎样试这个功能?

点击:663 回复:7

接到一台PM240 75KW 功率单元,测量发现制动模块短路。请教大家这个功能怎样测试。如果直接给母线加个电压到制动触发点行不行。会不会烧机器?不知道还有没有其它更好的方法?
23-09-03 14:24
可以外加制动模块和电阻
23-09-03 14:54
我是想,怎样测试换好的模块能否工作。机器的输入AC600V的
最后修改:2023/9/3 15:16:43
23-09-03 15:14
直流超过DC800制动模块应该要通过电阻放电,可以这样测试
23-09-03 15:40
附件 QQ图片20230903155617.jpg
23-09-03 15:56
维修自动单元肯定需要维修电源,配合调压器缓慢调节升高直流电压!
最后修改:2023/9/3 19:33:18
23-09-03 19:32
谢谢建议
23-09-03 20:41
为什么制动总是打不开,试了各种方法,输入AC500V 停止设置150S 慢慢调高输入电压,监测直流母线电压900V都打不开。可怪