登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡

点击:1944 回复:44

三相电流不平衡,电压不偏相,设备正常运转,尤其是有大量变频器的场合,不查查中性线电流吗?
23-09-10 10:48
问题找到了,一台90KW变频器输入三相整流桥C相断了一臂,不开这台变频器都好,一开这台所有的设备都是C相电流小,就连这台变压器接的LED灯都在闪烁,现在更换完整流桥都好了,应该是整流桥坏了一臂之后破坏电网波形质量了。
23-09-11 23:47

引用 飘零的叶子 在 2023/9/11 23:47:33 发言【内容省略】

感謝分享~~~
23-09-12 07:56

引用 wangjlcs 在 2023/9/9 23:38:08 发言【内容省略】

精度0.5
附件 image.jpg
23-09-14 01:10

引用 飘零的叶子 在 2023/9/11 23:47:33 发言【内容省略】

只有想不到,没有“故障”做不到的。这凭一般的理论分析怎么可能想到?
23-09-30 09:26