主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡

点击:1943 回复:44

引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 7:42:14 发言【内容省略】

关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小~确定是在电机侧测量?
现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作~这个输出平衡的电流到了电机咋就不平衡了?
是不是前后矛盾还要指明?
再说是在电机端测量,还是在柜内测量也是有疑问的~说结果一样的请站一边去
23-09-08 10:13
建议测一下变压器中性线的电流,全部都是三相负载的话,中性线电流应该很小。
最后修改:2023/9/8 11:29:21
23-09-08 11:27

引用 知道一点 在 2023/9/8 10:13:35 发言【内容省略】

这么跟你说吧,一台250的变压器,带了两台90KW的电机,是变频器驱动,一台22KW电机,也是变频器驱动,还有4台5.5KW电机,直接起动,其它的负荷就没有了,现在是一共3台变频器都是输入C相电流小,但是输出正常,而4台5.5KW直接启动的电机也是C相电流小,这都是现场测量的
23-09-08 11:51

引用 kangyk 在 2023/9/8 8:31:51 发言【内容省略】

哦,谢谢师傅!这个原因是存在的,也打开了我的思路,但是我现在没有办法测量变压器内阻,如果内阻大了三相电压还是平衡的么?这台变压器由于电流不平衡,现在工作时声音也不好听。
23-09-08 11:56
测量进线端配电功率变压器有一定困难,我是依据所测量的三相负载电压和三相电流,然后进行电路分析,列出电路方程,利用一款数学计算软件,编程求解得到变压器内阻的。
23-09-08 12:54

引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 11:51:05 发言【内容省略】

这样分开说多好
开篇就这样说就简单了~直接查入柜三相电流/电压
23-09-08 12:57

引用 知道一点 在 2023/9/8 12:57:10 发言【内容省略】

咋样查电压与电流?从配电室到设备现场三相电压都平衡,所有的负荷都是C相电流小。
23-09-08 16:24

引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 16:24:41 发言【内容省略】

直接查入柜三相电流/电压
一个柜子一个柜子查,如果最后结果是配电室到设备现场三相电压都平衡,但C相电流小~问题出在哪里 不是很明显嘛
23-09-08 20:44

引用 cfg168 在 2023/9/6 21:01:48 发言【内容省略】

你这个表的精度是多少?
23-09-09 23:38
三相平衡负载,电流差这么多不应该啊。
23-09-10 07:23