引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 7:42:14 发言【内容省略】
关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小~确定是在电机侧测量?现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作~这个输出平衡的电流到了电机咋就不平衡了?
是不是前后矛盾还要指明?
再说是在电机端测量,还是在柜内测量也是有疑问的~说结果一样的请站一边去
点击:1943 回复:44
引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 7:42:14 发言【内容省略】
关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小~确定是在电机侧测量?引用 知道一点 在 2023/9/8 10:13:35 发言【内容省略】
这么跟你说吧,一台250的变压器,带了两台90KW的电机,是变频器驱动,一台22KW电机,也是变频器驱动,还有4台5.5KW电机,直接起动,其它的负荷就没有了,现在是一共3台变频器都是输入C相电流小,但是输出正常,而4台5.5KW直接启动的电机也是C相电流小,这都是现场测量的引用 kangyk 在 2023/9/8 8:31:51 发言【内容省略】
哦,谢谢师傅!这个原因是存在的,也打开了我的思路,但是我现在没有办法测量变压器内阻,如果内阻大了三相电压还是平衡的么?这台变压器由于电流不平衡,现在工作时声音也不好听。引用 飘零的叶子 在 2023/9/8 16:24:41 发言【内容省略】
直接查入柜三相电流/电压