主题:【话题】易驱 mini-l变频器设置问题(20230831)
点击:845 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
附件:
[
本地下载
]
易驱MINI-L变频器,频率调节为模拟量AI1,端子控制正反转,要求DI1为正转,DI2为反转,。设置如下:
P0.01=4(模拟1给定)
P0.04=1,(端子控制)
P4.00=9,(DI1为正转)
P4.01=10,(DI1为反转)
端子选项只有点动型正转和反转。
结果是,可以正反转,外接电位器调节不了频率,一直运行默认点动频率10Hz,哪里出了问题?
最后修改:
2023/9/1 9:59:05
23-08-31 13:06
1楼
编辑
引用
管理
陈sir
FWD正转
REV反转
23-08-31 13:13
2楼
编辑
引用
管理
cjtdz
就这些选项
23-08-31 13:30
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
设置15 三线制运转试试
23-08-31 13:37
4楼
编辑
引用
管理
cjtdz
不行
23-08-31 14:05
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
有单独的FWD和REV正转端子,干嘛要用DI1和DI2?
23-08-31 14:14
6楼
编辑
引用
管理
cjtdz
不是你提醒,还真没注意!字太小了,眼睛不好使
最后修改:
2023/8/31 15:10:18
23-08-31 14:37