登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为啥现在某些电气工程师还要用开关加接触器加热继来控制电机

点击:1446 回复:33

便宜,就是这么简单
23-08-26 13:56
不知道楼上几位怎么得出来便宜这个结论的表情
同样施耐德的品牌,电机保护开关(6-10A)的价格是 87,而三相小型断路器+热继电器是 111元。
就只知道电机保护开关价格比普通的热继贵 ,就不算算人家替代的是 小型断路器加热继?
23-08-26 14:27
青菜萝卜各有所爱,懂不?
23-08-26 15:01
你的意思是好多人都不合格,只有按你的标准来才是合格的。
23-08-26 16:10
你可能没有仔细看,如果用了热继电器,就不需要用单独的分支小断路器了。
23-08-26 16:36
6--10A的施耐德电动机断路器,你87能拿到?
存在就是合理!只是你没有仔细研究。
以德力西为例:
3P10A微断不到14元,JR36-20热继电器13元,共27元。接线端子都能省掉。
CDV2S-32电机保护器57元,加辅助触点5元,就是63元,还要外加出线的接线端子3元。一共66元。
一个27元,一个66元。差了一倍还多。
23-08-26 16:40

引用 Tela 在 2023/8/26 14:27:39 发言【内容省略】

你确定GV2只需87元?
23-08-26 16:42
成本很重要。现在老板考虑的都是成本。压榨工资难道不是吗?接触器及过热就不用说了。
23-08-26 17:09
 我一点也不觉得有什么问题,接触器加热保护,把热保护的常闭接入PLC,一直都是这样!难道我不是一个合格的!隔壁一直有人吹嘘汇川的怎么样,怎么样!但是我用过伺服电机也是就那样,也没有啥特点,莫非你向我们推荐一款电动机保护器!
23-08-26 18:10
2023年的当下,用那种方式都是正常的,凭啥说电工合格,工程师不合格?
可能设计图纸是自己画的。
你拿到甲方给的图纸,敢自作主张更换器件,修改图纸?
23-08-26 19:14

上一页 下一页

工控新闻