主题:变频器与电动机,最远的距离可以达到多少米,
点击:9901 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
学童
我这里有一台变频,离电机有五百米,用的有点怕,
05-09-16 20:05
1楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
500米??!!!!!!!有没搞错啊
一般来说,100米就得加电抗器,加了以后也就300米最长了,500米。。。。
把变频器降容用吧
05-09-21 13:19
2楼
编辑
引用
管理
学童
怎么样个降容法,25的电机,用30KW的变频吗
05-09-21 14:06
3楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
没实验过,也没具体可参考东西,
只知道将容用可以起一点作用,但能不能拉长到500米难说
你为什么不把变频器设计的离电机近啊,
05-09-21 14:11
4楼
编辑
引用
管理
liu1976
我用过三菱 F540-30KW的带动约二十KW的水泵,布线距离300米,可以正常使用,500米的没有用过。
05-09-21 14:52
5楼
编辑
引用
管理
学童
因为在井下,没办法把变频器放到井下去吧,
05-09-21 15:42
6楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
500米我接触过的变频器没有一个说可以500米的。。。。。。你再请教请教别人吧
05-09-21 16:22
7楼
编辑
引用
管理
agitator898
问变频器供应商
05-09-21 16:53
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-21 22:05
9楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
帮你查到了,芬兰vacon,就是瓦控的变频器,样品介绍加滤波器,可以使用在500米