登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:= K2S92Z0 K255指令请教
点击:272 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
请大神们解读下,谢谢!
23-08-23 15:52
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
= K2S92Z0 K255
K2表示的是S92-S99这8个状态继电器,K1是4个,K2就是8个
Z0是变址寄存器,它等于0的时候,是S92-S99,如果是100的,那就是S192-S199
K255化成二进制就是11111111,在这里对应的是S92-S99(Z0是0的时候)这8个继电器的状态
这8个继电器如果全部接通,计算起来化成十进制就是255
前面的= 就是表示K2S92Z0等于K255时这个指令就导通,可以理解为一是个开关
23-08-23 16:18
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢!辛苦了!
23-08-23 16:38
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
学习一下了
23-08-25 11:12
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
涨知识了。
23-12-13 15:22
工控新闻
探索工业应用中边缘连接的未来
UniGear 25周年:以创新之名 谱电力未来
研华荣获“统信软件最佳合作伙伴奖”
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
2024先进制造业百强市发布!你的城市上榜了吗?
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
TSN多轴实时反馈与同步运动,看我72变
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
更多新闻资讯