登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX3u通过485BD用RS指令做自由口通讯控制变频器的启停
点击:715 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
809112124
FX3u通过485BD与通用型变频器100MR75G1-B用RS指令做自由口通讯,通讯格式是9600ping 8数据位 无校验 1停止位,变频器已经设置控制源频率源为通讯口,给变频器写命令(03)运行,8123 接收标志位能接通,能听到变频器里面继电器动作声音,风扇不转,先设频率(05),变频器也不能运行。知道的能分析下什么原因?谢谢。
23-08-20 17:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好把你的PLC程序与变频器的通讯协议传上来或者截图也行
23-08-21 10:26
2楼
编辑
引用
管理
809112124
23-08-21 16:13
3楼
编辑
引用
管理
809112124
蒙了
23-08-21 16:19
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该发送红色框里面的内容,程序里面CRC这个指令不需要,ASCLL码这里已经算好了
23-08-21 17:10
5楼
编辑
引用
管理
809112124
硬件485 做不了RTU 么 ASCII方式给变频器发指令,D8120还是用原来的设置H0C81 么
23-08-21 18:05
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
809112124
在 2023/8/21 18:05:46 发言
【内容省略】
485BD做不了,要FX3U-485ADP-MB才支持MODBUS
变频器的P165应该设为1或者2,然后D8120再按这个设定的内容去设置是E校验还是O校验
23-08-21 18:36