DL/T645协议主要采用CSMA/CD协议方式,支持四种不同的物理层通信方式:RS-485总线式、光电耦合式、载波通信式、以及无线GPRS/CDMA通信方式。其中,RS-485总线式最常用,在智能电表与终端之间的数据交互中,RS485总线也是应用最广泛的通信方式之一。
那么上位机使用以太网方式直接读取电表的数据的话,得需要把RS485串口通讯转成网口以太网通讯,下面介绍下使用这个转换器通讯的方法:
使用DLT645/TCP(PLUS)协议转换器,该协议转换器最多支持连接10个电能表,将DLT645-2007/1997协议转成ModubusTCP或S7-300TCP协议,上位机可以直接读取电表数据。
推荐使用威胜电能表,一般国网或者南网计量用电基本都是使用这个电能表,很多用户反馈技术品质也都是排在,案例如下:
DL/T645-2007 协议电能表实例:
该协 议 转 换 器 , 内部有一个IP地 址(出厂预设为192.168.1.10) ,它还预留了一个后门地址 192.168.1.222(注:并不是转换器的真实地 址) ,用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
1. 通过 DLT645/TCP( PLUS)参数设置插件直接打开 2007 协议默认参数文件,然后点击 “下载参数到硬件 DLT645/TCP 中”,
附件:
[本地下载]3.打开 Modbus Poll 软件,点击菜单栏里“Setup”,定义如下参数
4.点击菜单栏里的“Connection” ,填写如下参数
5.读到参数如下,即为 DL/T645-2007 协议表格中所有数据
最后修改:2023/7/27 14:21:08