登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:安川SGD7S伺服控制器报警F10(电源缺相)
点击:1724 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
413842178
伺服报警后断电重新,报警复位,更换电源,线缆报警仍在,每天报警1~2次,最长报警相隔时间2~3天,只白天报警,晚上不报警。电源AC200V,一个变压器带三个伺服控制器,一个大功率,两个小功率,报警只有大功率,小功率不报警,求大神指教哪里出现问题了?
23-07-20 15:13
1楼
编辑
引用
管理
goldage
根据你提供的信息
白天报警夜晚不报警,这个估计和电压有关
23-07-20 21:46
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
F10输出缺相,检查三相输入是否正常。三相输入正常的话,就是三相输入检测有问题的。
23-07-21 08:36
3楼
编辑
引用
管理
413842178
伺服控制器输入电压AC200V,由380V转200V的变压器,380V没有波动现象,检测变压后的电压也正常(没抓到200V波动证据),且该变压器也接的另外两个伺服控制器(功率不同),这两个控制器不报警,很邪门啊
23-07-21 16:15
4楼
编辑
引用
管理
413842178
没抓到输入电压波动的证据,输入检测是伺服控制器检测的,难道伺服控制器问题吗?
23-07-21 16:16
5楼
编辑
引用
管理
goldage
报警显示电源缺相,如果你的安装接线没问题的话,怀疑你的驱动主板工作不稳定或检测灵敏度太高,三菱的变频器也有类似的问题,电源稍微偏低一点就会报警
23-07-21 21:32
6楼
编辑
引用
管理
qw945923000
建议有条件可以排除一下,同样的机器或者工位相同的替代一下。这样更容易确认故障出在哪里
23-07-22 10:59
7楼
编辑
引用
管理
413842178
一共六台同型号的伺服控制器,有三台会相隔几分钟一起报警,六台都是独立的变压器(共用主电源380V),除了伺服控制器没更换外,其他都更换过了,主要我不相信三台伺服控制器都坏了,而且都是间隔几分钟一起报警,这很明显不是控制器的问题了,外围我也没找到干扰源。着实没主意了
23-07-24 16:04
8楼
编辑
引用
管理
413842178
检测缺相原则是有三相电任意一相低电压超过1s才会报警,查找资料也没有可以调整检测时间的
23-07-24 16:06
9楼
编辑
引用
管理
qw945923000
6台机器都用的单独变压器,但总电是一个的。然后运行一会出现3台都报缺相故障,另外三台都没问题? 检查接地屏蔽线是否正常,断电量量变压器。如果还不行可能真是几台都有问题,但这种情况还是很少见的。
23-07-24 16:44
上一页
下一页
工控新闻
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
工业和信息化部宣传思想文化工作座谈会在京召开
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
更多新闻资讯