登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:安川SGD7S伺服控制器报警F10(电源缺相)
点击:1724 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
413842178
伺服报警后断电重新,报警复位,更换电源,线缆报警仍在,每天报警1~2次,最长报警相隔时间2~3天,只白天报警,晚上不报警。电源AC200V,一个变压器带三个伺服控制器,一个大功率,两个小功率,报警只有大功率,小功率不报警,求大神指教哪里出现问题了?
23-07-20 15:13
1楼
编辑
引用
管理
goldage
根据你提供的信息
白天报警夜晚不报警,这个估计和电压有关
23-07-20 21:46
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
F10输出缺相,检查三相输入是否正常。三相输入正常的话,就是三相输入检测有问题的。
23-07-21 08:36
3楼
编辑
引用
管理
413842178
伺服控制器输入电压AC200V,由380V转200V的变压器,380V没有波动现象,检测变压后的电压也正常(没抓到200V波动证据),且该变压器也接的另外两个伺服控制器(功率不同),这两个控制器不报警,很邪门啊
23-07-21 16:15
4楼
编辑
引用
管理
413842178
没抓到输入电压波动的证据,输入检测是伺服控制器检测的,难道伺服控制器问题吗?
23-07-21 16:16
5楼
编辑
引用
管理
goldage
报警显示电源缺相,如果你的安装接线没问题的话,怀疑你的驱动主板工作不稳定或检测灵敏度太高,三菱的变频器也有类似的问题,电源稍微偏低一点就会报警
23-07-21 21:32
6楼
编辑
引用
管理
qw945923000
建议有条件可以排除一下,同样的机器或者工位相同的替代一下。这样更容易确认故障出在哪里
23-07-22 10:59
7楼
编辑
引用
管理
413842178
一共六台同型号的伺服控制器,有三台会相隔几分钟一起报警,六台都是独立的变压器(共用主电源380V),除了伺服控制器没更换外,其他都更换过了,主要我不相信三台伺服控制器都坏了,而且都是间隔几分钟一起报警,这很明显不是控制器的问题了,外围我也没找到干扰源。着实没主意了
23-07-24 16:04
8楼
编辑
引用
管理
413842178
检测缺相原则是有三相电任意一相低电压超过1s才会报警,查找资料也没有可以调整检测时间的
23-07-24 16:06
9楼
编辑
引用
管理
qw945923000
6台机器都用的单独变压器,但总电是一个的。然后运行一会出现3台都报缺相故障,另外三台都没问题? 检查接地屏蔽线是否正常,断电量量变压器。如果还不行可能真是几台都有问题,但这种情况还是很少见的。
23-07-24 16:44
上一页
下一页
工控新闻
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
我国工业领域设备更新加速落地
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
倍福 | 基于 Linux® 的实时控制 — 现在也可用作虚拟 PLC
工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单
更多新闻资讯