在编写FSC步进进流程图时,遇见一个问题,如果想实现一个流程停止,并要求按下停止按钮后,走完本流程,下个流程停止,怎么编啊?请不吝赐教。
23-07-15 18:37
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
把急停 放在最后一个流程返回上一流程里。按下以后让流程走上一个空的流程。要么直接结束!就可以了。但这样不叫急停呀!
23-07-17 09:55
2楼
编辑
引用
管理
1143158441
转换条件上加不行吗?
23-07-20 10:51
3楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
在最后一个流程步的跳转条件上,加入其中一个分支跳转到初始步。
最后修改:
2023/7/20 11:07:41
23-07-20 11:07
4楼
编辑
引用
管理
wajjan
我已经编岀来了。但还是不明就里。现在单流程内跳转循环怎么编啊?
23-07-21 09:10
5楼
编辑
引用
管理
1270498687
在最后一个流程步的跳转条件上,加入其中一个分支跳转到初始步。