主题:ABB ACS880 变频器如何单板运行

点击:1078 回复:4

变频器是18.5KW的,模块已经炸了,拆除模块后,测量静态6路负压正常,但是制动那路负压也没有,一运行就报故障,如何单板运行,测量驱动脉冲。
23-07-06 20:20
只需要屏蔽模块温度和模块下桥负极短接就可以单板运行测试6路波形了。
最后修改:2023/7/9 9:37:58
23-07-09 09:30
能发一下短接的相片吗?
23-11-03 10:55
附件 ACS880 18.5kw屏蔽方法.jpg
23-11-12 11:45
acs800的单板屏蔽运行有吗?