主题:这个西门子AOP面板就是报废了吗?还有救吗?

点击:900 回复:15

那新的面板是不是拔一下电池也会报废掉?这样的话除非通讯工具直接在线链接面板复制,想拆芯片读取是不肯的,没电就报废了。
而且作为维修员,一般维修板子是都会先拆电池,不然容易短路损坏其他芯片
23-07-03 18:27
用M系列的软件调试。
23-07-05 09:54
附件 微信图片_20230706153030.jpg
西门子不给修。。看样是报废了,这个板子上没有存储器吗,烧录器读出程序,再烧写回去不行?
23-07-06 15:31

引用 rockmusic 在 2023/7/6 15:31:24 发言【内容省略】

电池保存的数据都是在随机存储器中,脱机后数据消失,只能用厂家的专业软件在线读写,根据我的经验即使是厂家给他们自己服务用的软件也只能是覆盖重写,读不出来。
23-07-07 10:45
这个AOP面板设计真是有缺陷啊,公司采购会面板来备份好参数,放仓库里,过了一年需要用了,拿出来没有电了,参数没有了,面板也报废了,这是什么逻辑,西门子怎么这么设计,难不成还得定期拿面板出来插变频器上充充电?现在是你只要不带电拿下纽扣电池来,稳稳的报废。
23-09-22 11:53
有谁能修这个面板的。联系我
23-10-27 08:59